Схема теплоснабжения

Нет ответов
Дмитрий Д.
Не в сети
Зарегистрирован: 20.12.2009

На сайте администрации опубликован материал Схема теплоснабжения Пудомягского сельского поселения
 
Немного информации оттуда.

    В апреле 2014 года введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная, на которой установлено три водогрейных котла фирмы Lombardgini: один котел Mega Prex N1250 и два котла Mega Prex N2000 суммарной установленной мощностью 5,26 МВт (4,517 Гкал/час). Котлы Mega Prex N — двухходовые, стальные, низкотемпературные водогрейные котлы газотрубно-дымогарного типа, оснащенные топками, работающими под наддувом. Котлы предназначены для производства горячей воды при максимально рабочем давлении 5,0 бар.
    Максимальная температура воды за котлом Mega Prex N1250 - 99оС, за котлом Mega Prex N2000 - 102оС.
    Котлы оснащены горелками COMIST250, BGN250DSPGN ME и TBG150P.
    Горелки работают в следующих диапазонах мощности:
    - COMIST250 от 0,75 до 7,5 кВт;
    - BGN250DSPGN ME 7,5 кВт;
    - TBG150P 2,2 кВт.

Для специалистов и просто любознательных - Тепловая схема котельной №40 пос. Лукаши:

Зона действия котельной №40:

причем, на Школьную 3 (бывший ДК) и очистные подается только отопление
 
Статистика отказов тепловой сети аварийность:

Дата производства работ Объект Система теплоcнабж. Система ГВС
2011
18.05.2011 у школы 1
24.05.2011 школа 1
30.09.2011 ул. Школьная д.5 1
25.11.2011 ул. Ижорская д.4 1
26.11.2011 ул. Ижорская д.4 1
26.11.2011 ул. Школьная д.9 1
29.11.2011 ул. Ижорская 1
15.12.2011 ул. Ижорская д.7 1
Итого за 2011 год 6 2
2012
27.01.2012 амбулатория 1
03.12.2012 ул. Ижорская д.4 1
28.12.2012 ул. Школьная д. 7 1
Итого за 2012 год 2 1
2013
07.02.2013 ул. Ижорская д.2
ул. Школьная д.7
1
08.02.2013 ул. Ижорская д.2
ул. Школьная д.7
1
13.02.2013 ул. Школьная д.13 1
21.02.2013 ул. Школьная д.13 1
22.02.2013 ул. Школьная д.13 1
25.02.2013 ул. Школьная д.13 1
08.10.2013 ул. Школьная д.7 1
09.10.2013 ул. Школьная д.7 1
09.10.2013 ул. Школьная д.7 1
18.10.2013 ул. Школьная д.7 1
Итого за 2013 год 10

    Значения интенсивности отказов для тепловых сетей говорят об их низкой надежности.
    Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях, установленные постановлением Правительства Ленинградской области №177 от 19 июня 2008 года «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области».

    Основной проблемой систем теплоснабжения на территории Пудомягского сельского поселения является высокий физический износ тепловых сетей и, как следствие, их высокая аварийность. Все сети были проложены до 1989 года, то есть срок эксплуатации тепловых сетей превышает 25 лет.
    Основной проблемой развития систем теплоснабжения является недостаток финансирования работ по реконструкции систем теплоснабжения.

    
В прогнозах изменения площадей строительных фондов по нашему поселку заложено увеличение площадей:
в 2016 году - 6,000тыс.м2 жилого назначения
в 2019-2024 годах - 7,500тыс.м2 общественного назначения
    
Схемы тепловых сетей котельной №40 пос. Лукаши на 2030 год

Обратите внимание на новый адрес - Школьная 14, постройка (пусть и в перспективе) детского садика (Ижорская 3) и работающую школу.
А вот перспективная схема тепловых сетей поселка Пудомяги:

здесь кроме целой улицы новых зданий - и новая школа, и здание администрации, и храмовый комплекс, и амбулатория, и ФОК. прям белая зависть к соседям просыпается :)